заземление ванн , материал проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление ванн , материал проводника |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
8.2.2012, 10:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
всем привет. столкнулся недавно с такой проблемой. металлические столы и мойки подлежат заземлению. должен ли заземляющий проводник быть гибким, если да, то какой документ это требует. в ПУЭ указано только сечение.
2. Что относится к механической защите проводников (в частности, относится ли к ней пластиковая гофротруба)? тоже желателен документ заранее спасибо. |
|
|
Гость_Александр_* заземление ванн 8.2.2012, 10:54
savelij® 1. Если столы не подвергаются вибрации, то нет нео... 8.2.2012, 11:24
Гость_александр_* блин, эта фраза есть в каждой открываемой ссылке, ... 8.2.2012, 12:52
savelij® Цитата(Гость_александр_* @ 8.2.2012, 13:5... 8.2.2012, 13:19
Олега Цитата(Гость_Александр_* @ 8.2.2012, 11:5... 8.2.2012, 13:43
Гость_Александр_* с проводниками разобрался уже, спасибо
буду с нога... 8.2.2012, 14:05![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 0:29 |
|
|
|
|