Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

измерение сопротивлений повторных заземлителей , протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединение

joaquine
сообщение 26.1.2012, 19:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 30.7.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758



Здравствуйте! Заказчик (нефтяники) просит "протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединением их от основных заземлителей"... Работаю в электроизмерительной лаборатории до 1000В уже более 4-х лет, но в первые слышу о таком виде измерений... Может кто имеет опыт, либо какие соображения по данному вопросу? Заранее благодарен! Андрей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- joaquine   измерение сопротивлений повторных заземлителей   26.1.2012, 19:22
- - PITBY   Цитата(joaquine @ 26.1.2012, 19:22) Здрав...   26.1.2012, 20:18
|- - joaquine   Цитата(PITBY @ 26.1.2012, 23:18) В таком ...   26.1.2012, 21:03
- - с2н5он   поменяйте шапку протокола для успокоения души Зака...   26.1.2012, 21:33
|- - joaquine   Цитата(с2н5он @ 26.1.2012, 23:33) поменяй...   26.1.2012, 21:51
- - с2н5он   просто заказчик "слышал звон да не знает где ...   26.1.2012, 22:01
- - Sinus   Темболее что повторное заземление не нормируется (...   27.1.2012, 6:00
- - ez81   Вы как представитель ЭТЛ должны понимать разницу з...   30.1.2012, 10:42
- - push   Коллеги, стыдно, конечно задавать такой вопрос, во...   1.2.2012, 6:05
|- - Шаровая молния   Цитата(push @ 1.2.2012, 7:05) сталкиваюсь...   1.2.2012, 15:10
- - mae   Для нормирования значения повторного контура зазем...   1.2.2012, 15:43
- - дедсаша   mae прав измерение сопротивлений повторных заземли...   1.2.2012, 15:58
|- - Шаровая молния   Цитата(дедсаша @ 1.2.2012, 15:58) mae пра...   1.2.2012, 16:23
|- - shahmat   Цитата(дедсаша @ 1.2.2012, 15:58) mae пра...   6.3.2012, 21:07
- - Rezo   Господа!... Пару слов, как лично понимаю. Цита...   1.2.2012, 19:01
- - push   Блин, пролистал ПУЭ. Действительно нет норм на пов...   2.2.2012, 6:43
- - с2н5он   ну насчет по желанию на ВЛ погорячились и с нормой...   2.2.2012, 7:33
- - push   про "погорячились" недоперепонял, мож не...   3.2.2012, 3:52
|- - Шаровая молния   Цитата(push @ 3.2.2012, 4:52) про "п...   3.2.2012, 7:50
- - push   Ну, понятно, короче мы про одно и то же. А про 2 О...   5.2.2012, 6:53
- - Гость   Да ,push совершенно прав, IT -ники не вникают в ...   5.2.2012, 9:25
- - дедсаша   По посту №1. ГОСТ Р 50571.10-96 п.п. 542.4.2. В...   15.2.2012, 17:49
- - фёдорович   Цитата(joaquine @ 26.1.2012, 20:45) Заказ...   20.2.2012, 23:42
- - Spac78   касательно повторных заземлителей, смотрите проект...   24.2.2012, 12:58
|- - ez81   на мой взгляд нефтяники правильно делают, если они...   25.2.2012, 1:26
- - с2н5он   легко ПУЭ 2.3.93, 4.2.136, 1.8.29. ПТЭЭС 1.5.2 Те...   6.3.2012, 22:33


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены