перекос фаз , и пуск двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
перекос фаз , и пуск двигателей |
17.1.2012, 21:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25729 |
Сегодня пришел в цех а там не запускается кран-балка (мостовой кран). Посмотрел, везде в цеху и на приходе в цех напряжение примерно такое: 232В, 222В, 194В. Но другие станки например гильотина запускаются.. а кран балка нет (дребезжит, шумит а тронуться ни куда не может и поднять тоже). Может ли такое быть из за перекоса фаз (или это в кранбалке дело ) и из за чего перекос также может быть ???
|
|
|
topojijio перекос фаз 17.1.2012, 21:46
technik43 Перекос фаз происходит,в основном,из-за неравенств... 17.1.2012, 22:21
сергей_абрамов Цитата(technik43 @ 17.1.2012, 19:21) Пере... 20.1.2012, 16:03
topojijio на кабеле напряжение падает ? Ну вобщем в щитке кр... 17.1.2012, 22:34
Гость незваный Цитата(topojijio @ 17.1.2012, 22:34) на к... 17.1.2012, 23:49
protector А что дребезжит? Может МП недотягивает из-за низко... 17.1.2012, 22:54
Вовка электрик Вообще, странный вопрос. Вы по профессии электрик? 17.1.2012, 23:00
Гость_scasi_* Цитата(topojijio @ 17.1.2012, 21:46) Сего... 18.1.2012, 6:06
Гость похож. КЗ витковое , измерение токов по фазам все ... 18.1.2012, 7:49
Гость_scasi_* Цитата(Гость @ 18.1.2012, 7:49) похож. КЗ... 18.1.2012, 11:13
SerJant27 Может и перекос. Не хватает напряжения для включен... 18.1.2012, 11:14
Sinus Если верить автору, то особо сурового перекоса нет... 18.1.2012, 11:31
scasi Цитата(Sinus @ 18.1.2012, 14:31) Если вер... 19.1.2012, 7:15
topojijio Спасибо всем. Цех отапливаемый. И еще ремарочки.
... 18.1.2012, 16:09
topojijio Сегодня кое-что прояснилось. Вобщем пускатели подт... 19.1.2012, 16:46
scasi Цитата(topojijio @ 19.1.2012, 19:46) Сего... 20.1.2012, 10:05
prude от пускателя и до того места где напряжение в норм... 20.1.2012, 14:43
scasi Что с краном? 27.1.2012, 5:17![]() ![]() ![]() |
|