Кто знает ссылки в литературе на возможность установки розеток в зоне склада? По проекту у меня химико-фармацевтический корпус с наличием рабочих мест вдоль конвейера. Рабочее место включает в себя силовые и информационные розетки. Категория помещения П2-А. Согласно ПУЭ, п.7.4.44, в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений. Правда, при наличии рабочих мест, слышала, что розетки все же ставятся. Где найти этому подтверждение?
|
|
|
Оля Розетки в зоне складских помещений 25.7.2006, 15:03
SeGA 7.4.44. Ответвительные коробки с коммутационными и... 26.7.2006, 8:10
Оля Рабочее место будет включать три розетки - для мон... 26.7.2006, 9:15
SeGA Можно применить щитки (выключатель + розетка ) с ... 26.7.2006, 16:10![]() ![]() ![]() |
|