Добрый день!
Начал придумывать вводной щиток в квартире... вобщем покритикуйте, пожалста, варианты защиты от перепадов напряжения Общее для всех вариантов - вводной дифавтомат Шнайдер Acti9 C25A 300mA Вариант 1: установка на дифавтомат расцепителя максимального напряжения с Uоткл 255В. Есть вариация на 275В, какое предпочтительнее для квартиры не знаю, поэтому остановился на меньшем. Достоинства: занимает всего 1модуль. Нет дополнительной электроники (надежность) и промежуточных расцепителей (скорость). Недостатки: нет регулировки. Нет защиты по понижению напряжения. Вариант 2: установка на дифавтомат независимого расцепителя в паре с реле напряжения ДПФ-3. http://es.ua/components/dpf_3.php Достоинства: регулировка напряжения срабатывания Недостатки: Самый дорогой вариант. Включается самостоятельно сразу же после нормализации напряжения. Вариант 3: обойтись одним реле напряжения ДПФ-3М http://es.ua/components/dpf_3m.php с номинальным током 30А Достоинства: максимльная гибкость в настройке напряжений и времен срабатывания. Индикация напряжения. Недостатки: есть сомнения в живучести отключающего реле, неизвестно что с ним станет когда реально будет отключать 30А. Сообщение отредактировал yur - 27.10.2011, 12:11 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
|
|
yur Защита от перепадов напряжения 26.10.2011, 21:59
Алексей Михалыч я обычно ставлю Ресанту 40А.жалоб нет. 26.10.2011, 23:05
yur Ресанты нет. Есть то, что написал 27.10.2011, 7:11
SerJant27 Насчет варианта 2: Независимый расцепитель отключи... 27.10.2011, 11:40
yur Цитата(SerJant27 @ 27.10.2011, 14:40) Нас... 27.10.2011, 11:53
SerJant27 При ограниченном бюджете - вариант 1. Защита Max н... 27.10.2011, 14:08
yur Скорее таки да, будет первый вариант.
Ограничен не... 27.10.2011, 15:35![]() ![]() |
|