Расчет КЗ 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет КЗ 0,4кВ |
3.10.2011, 3:11
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
Здравствуйте Господа Электрики.
Помогите советом. Нужно расчитать однофазное КЗ 0,4 кВ. Не могу разобраться с параметрами генератора. Схема такая - генератор картерпиллера (резерв) на 508 кВт, от него отходят две линии СИПа ( 2х(3х120+1х95) длина - 250м и 2х(3х95+1х70) длина 90м), идут на шины разных РУ. Раньше всегда считал от трансформатов по ГОСТ 28249-93 и вопросов не возникало, а щас как в стену уперся. В ГОСТе есть пункт (2.9) про расчет от генератора, но все равно ниче не понял Помогите. Как посчитать такое КЗ. Заранее спасибо. |
|
|
YoungProfi Расчет КЗ 0,4кВ 3.10.2011, 3:11
mic61 А какие данные есть по генератору?
Для рассчета то... 3.10.2011, 19:09
YoungProfi Спасибо за ответ.
буду разбираться. 5.10.2011, 7:06![]() ![]() ![]() |
|