Причина КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Причина КЗ |
| Гость_spn13_* |
23.9.2011, 19:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
При ремонте делали новую проводку. Ремонтники вывели провод для светильников для кухонного гарнитура, запитав его от розеток, через выключатель. Конец провода обрубили и обмотали изолентой (все жилы вместе). Когда проверял розетки вылетел автомат, при включенном выключателе светильников. При не включенном не вылетает. Снял с конца провода изоленту, думал может там контакты замкнулись, но вроде не похоже - обрублено ровно. НО после этого автомат перестал вылетать. Может ли клейкая сторона изоленты проводить ток и вызвать замыкание или утечку? В щитке вышибало автомат и УЗО. Или нужно еще чего копать?
|
|
|
spn13 Причина КЗ 23.9.2011, 19:58
Гость_Алексей_* Изолента врядли проводник.Они могли,просто,при обм... 23.9.2011, 20:12
Костян челябинский +1
Было и не раз такое в моей практике, ШВВП или ... 24.9.2011, 10:16
Sinus Ибо нефиг лентяйничать и экономить изоленту. Изоли... 24.9.2011, 10:24
Фадик Нужно кончики ступенькой обрезать,одна жила наприм... 24.9.2011, 11:05
Костян челябинский Цитата(Sinus @ 24.9.2011, 12:24) Ибо нефи... 24.9.2011, 11:31![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 22:12 |
|
|
|
|