Проектировщик принес проект с установленными кабелями до роспред щитов ВВГнг.
Возможно ли его заменить на просто ВВГ? Тоесть мне необходим документ который бы норматировал установку именно этого кабеля а никакого другого! Так как кроме слов что могут придраться пожарники я от проектировщика ничего ясного несмог услышать! В данный момент ВВГнг просто нет! Немагу найти и сравнить цены! Хелп! |
|
|
Артем Кабеля ВВГ и ВВГнг? 12.7.2006, 12:17
SeGA Re: Кабеля ВВГ и ВВГнг? 12.7.2006, 16:53
Кузьменко В.В. Уважаемый коллега! Я сам - инженер-проектировщик, ... 13.7.2006, 10:51
kivan Владимир Васильевич!
Просьба выложить упомянутое... 13.7.2006, 12:48
Кузьменко В.В. Уважаемый Иван, добрый день! Я направил Вам данной... 14.7.2006, 11:51
SeGA Совершенно верно, "пожарники" рассмотрен... 14.7.2006, 12:31
kivan Цитата(Кузьменко В.В.)Уважаемый Иван, добрый день!... 14.7.2006, 14:34
Кузьменко В.В. Уважаемый "SeGA"! Не планировал продолжа... 17.7.2006, 12:28
Lems Думаю ОЗС - огне защитный состав... 17.7.2006, 18:20
SeGA Цитата(Кузьменко В.В.)Уважаемый "SeGA"! ... 18.7.2006, 8:05![]() ![]() ![]() |
|