герметичное соединение кабеля , как достич герситичного соединения ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
герметичное соединение кабеля , как достич герситичного соединения ? |
9.8.2011, 9:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.4.2010 Пользователь №: 18096 |
Доброго времени суток помогите решить проблему с герметичным соединением кабеля ситуация такова необходимо выполнить разветвление кабеля на освещение в распределительных коробках, коробки находятся практически на земле и боюсь что зимой в коробках появиться вода есть ли какие то решения герметичного соединения кабеля не боящегося воды ? приходящий кабель ВВг 5х6 отходящий ПВС 3х2,5 |
|
|
kenga герметичное соединение кабеля 9.8.2011, 9:39
belok5 тогда вам коробки с ip68, но стоят они дорого
втор... 9.8.2011, 11:33
kenga коробки уже вмонтированы в гранит IP65 но ввод каб... 9.8.2011, 11:58
belok5 ну тогда из дешевых третий вариант - оптимальный. 9.8.2011, 12:19
с2н5он на пайку, на клемнике перепад будет и может термо ... 9.8.2011, 19:30
yur Пайка+Термоусадка+обычный силикон внутри трубочки ... 10.8.2011, 15:43![]() ![]() ![]() |
|