Расчет мощности , Помогите расчитать мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет мощности , Помогите расчитать мощность |
3.8.2011, 10:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 22916 |
Здравствуйте. Помогите расчитать мощность станции. Напряжение 380 в., токи: фаза А-98А, фаза В-120А, фаза С-110А. Нагрузка не постоянная, но ток сильно не меняется. При подсчете мощности токи складываются или достаточно посчитать мощность на одной фазе? Спасибо.
|
|
|
Эдуард76 Расчет мощности 3.8.2011, 10:55
RomanNV Что вы имеете в виду под мощностью станции?
Вы хот... 3.8.2011, 11:01
Эдуард76 Нет. У нас телефонная станция. 3.8.2011, 11:23
Sokoloff79 Цитата(Эдуард76 @ 3.8.2011, 10:55) При по... 3.8.2011, 11:27
Sinus ИМХО. для такой станции нужно учитывать и реактивн... 3.8.2011, 11:41
RomanNV Если мы находим мощность по известному току, то уж... 3.8.2011, 12:07
Sokoloff79 Цитата(RomanNV @ 3.8.2011, 12:07) Если мы... 3.8.2011, 12:19
Эдуард76 У нас нет электроприемников которые могли бы выдав... 3.8.2011, 12:26
Sokoloff79 Цитата(Эдуард76 @ 3.8.2011, 13:26) У нас ... 3.8.2011, 14:02
RomanNV 7,216 кВА ваша полная мощность.
А в кВТ сколько бу... 3.8.2011, 12:53
Гость_Алексей_* Цитата(RomanNV @ 3.8.2011, 12:53) 7,216 к... 3.8.2011, 22:09
с2н5он насчет несильно ошибешься я бы не говорил, ставили... 3.8.2011, 15:17
Эдуард76 Всем спасибо за помощь 4.8.2011, 3:48![]() ![]() |
|