Чем заменить контроллер , Описание работы установки внутри |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Чем заменить контроллер , Описание работы установки внутри |
25.7.2011, 22:28
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Нужен совет, что можно придумать, или как и чем заменить контроллер)
Описание работы установки: 1) открытие клапана № 1 2) открытие клапана № 2 3) открытие клапана № 3 + включение насоса(катушка) 4) открытие клапана № 2 5) открытие клапана № 4 + включение насоса(катушка) 6) открытие клапана № 2 7) открытие клапана № 5 9) открытие клапана № 6 10) открытие клапана № 2 управление возможно 24 V или даже 220 V, операции идут по очереди, в среднем от 5-20 секунд, клапана пневматические, открытие-закрытие происходит путем подачи напряжение на катушку пневмораспределителя, в принципе можно запариться и сделать все использовав реле времени и промежуточные, но думаю это будет долго и тяжело, может кто-нибудь посоветует какой-нибудь таймер или программируемое реле, кол-во операций можно сократить, ну на 2-3 и все. главное чтобы шел цикл |
|
|
Flicker Чем заменить контроллер 25.7.2011, 22:28
Viktor2004 Интеллектуальное реле самый оптимальный вариант. 26.7.2011, 6:25
RomanNV Чтонить типа Сименсовского LOGO!.
Если это дел... 26.7.2011, 6:54
Слава Цитатаоткрытие-закрытие происходит путем подачи на... 26.7.2011, 20:27
Flicker Цитата(Слава @ 26.7.2011, 21:27) Но у теб... 26.7.2011, 20:49![]() ![]() |
|