Зануление в распредщиток , Толщина проводника

Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 29.6.2011, 9:10
Сообщение #1





Гости






Допустимо ли, при использовании дифф. автомата на входе, в качестве зануляющего провода использовать отдельный проводник малого сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Кирилл_*   Зануление в распредщиток   29.6.2011, 9:10
- - с2н5он   что это за зануляющий провод на входе в диф?   29.6.2011, 9:32
|- - Гость_Кирилл_*   Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 9:32) что это ...   29.6.2011, 9:44
- - с2н5он   Не рычите, а выражайтесь толком, а то "при ис...   29.6.2011, 9:55
- - Гость_Кирилл_*   Хорошо, без уточнений, просто - можно ли использов...   29.6.2011, 10:08
- - savelij®   Если без уточнений, то в качестве защитного провод...   29.6.2011, 11:50
|- - Гость_Кирилл_*   Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 11:50) Если ...   29.6.2011, 12:15
|- - savelij®   Цитата(Гость_Кирилл_* @ 29.6.2011, 13:15)...   29.6.2011, 13:19
|- - Salvadoro   Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 13:19) выбор...   29.6.2011, 13:41
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 13:19) 1. КЗ...   29.6.2011, 17:19
- - belok5   а рабочее сечение сколько?   29.6.2011, 11:54
|- - Гость_Кирилл_*   Цитата(belok5 @ 29.6.2011, 11:54) а рабоч...   29.6.2011, 12:11
- - belok5   ток в начальный момент может быть гораздо больше н...   29.6.2011, 13:06
|- - Salvadoro   Цитата(belok5 @ 29.6.2011, 13:06) ток в н...   29.6.2011, 13:18
- - Костян челябинский   Чертеж - язык техники, не наглостью это будет, а н...   29.6.2011, 15:41