Уважаемые форумчане! Подскажите может кто сталкивался с данным вопросом:
Распространяестся ли ограничение на максимальное сечение в 25 кв. мм. по меди проводников ОСУП по п.1.7.137 ПУЭ на проводники ДСУП по п.1.7.138? Пример: двигатель запитан линией медь 3х120+70 т.е. РЕ=70 кв. мм. Надо соединить его ОПЧ и металлоконструкцию (СПЧ) на расстоянии прикосновения проводником ДСУП. По п.1.7.138 проводник должен быть не менее 35 (70/2), а может достаточно 25 по п.1.7.137. |
|
|
revver Макс. сечение проводников ДСУП 30.5.2011, 9:56
с2н5он вообще то не РЕ, а PEN
а так думается 35 30.5.2011, 10:45