Сопротивление изоляции дифавтомата ИЭК 16А/30мА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сопротивление изоляции дифавтомата ИЭК 16А/30мА |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
22.4.2011, 19:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток!
Занимаемся замерами на объекте. Вся коммутационная аппаратура установлена - ИЭК. Помимо автоматов в щитах установлены диф автоматы того же производителя. Параметры 16А/30мА. При проверке на сопротивление изоляции напряжением 1000В прибор выдал значение 0,1МОм, что, естесственно, не вписывается ни в одну норму (норма-то 0,5МОм). при проверке еще нескольких аппаратов такого же типа - цифры точь в точь - как оловянные солдатики. При проверке напряжением 500В значение изменилось, стало - 0,13МОм. Может ли быть такое значение сопротивления изоляции - рабочим или это просто вся партия - г*****? |
|
|
Гость_Максим_* Сопротивление изоляции дифавтомата ИЭК 16А/30мА 22.4.2011, 19:16
ЛЕША Что измеряем? Схема измерений? Фаза-нуль мегаометр... 23.4.2011, 16:39
Гость_Максим_* Измеряем сопротивление изоляции кабелей. Да, со вс... 23.4.2011, 20:49
Гость_Максим_* Сам диф отключен, напряжения, соответственно, нет. 23.4.2011, 20:51
Sinus Была точно такая же ситуёвина, просто до буквы все... 30.4.2011, 16:10
Гость_Максим_* Интересно. Позже мы внимательно рассмотрели схему ... 5.5.2011, 10:56![]() ![]() ![]() |
|