Здравствуйте товарищи!
Ситуация следующая: "проектирую" щиток; есть 10 групп потребителей, исходя из общего тока которых по фазам, а также пожеланий заказчика выбран вводной автомат на 80А(нагрузка 40кВт)-трёхфазный. Если выбирать узо(устанавливаемое сразу после вводного автомата) на 80А (ток утечки 30 мА,т.е. 80/30), не будет ли это противоречить ПУЭ п.7.1.83? "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Получается ток утечки равен 80*0,4=32мА(если по току вводного автомата), или 62,4*0,4=25мА(по расчётному току). И это без учёта длины проводов. Получается само УЗО 80А/30мА противоречит ПУЭ? Как же быть?.. где же правда товарищи?!..))) |
|
|
Шузофф Помогите разобраться с трёхфазным узо! 19.4.2011, 18:02
Rasmus На ввод можно 100мА поставить УЗО 19.4.2011, 18:55
mae Ничто не заставляет Вас ставить УЗО на вводе, а не... 19.4.2011, 21:10
belok5 вообще, УЗО выбирают на номинал больше, ибо контак... 19.4.2011, 21:56![]() ![]() ![]() |
|