причина неисправности на КТП , хочется понять порядок действий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
причина неисправности на КТП , хочется понять порядок действий |
| Гость_Гость_Юрий_*_* |
8.4.2011, 22:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
1. Имеется КТП на 250 кВа.
2. Перегорела одна из трех шин на КТП в месте соединения с трансформатором. 3. Восстановили кусок перегоревшей шины; 4. Получили просадку на двух фазах из трех; 5. При перестановке однофазной нагрузки 10кВт на любую из фаз, происходит падение напряжения до 150-160V. Один электрик предлагает заменить трансформатор, второй - полностью КТП, т.к. в старой алюминиевые шины, третий говорит, что нужно разбирать и обследовать трансформатор, а также искать ток утечки. Каков порядок действия вам кажется наиболее рациональным? |
|
|
Гость_Юрий_* причина неисправности на КТП 8.4.2011, 22:41
belok5 а что при этом на остальных фазах? 8.4.2011, 22:46
Гость На остальных фазах напряжение нормальное 220-250V 9.4.2011, 10:00
belok5 если при этом на входе все в норме, то надо ковыря... 9.4.2011, 10:13
gomed12 Проверьте транс по Прилож. 3 ПТЭЭП. 9.4.2011, 12:01
Гость Самый простой способ-замена тр-ра. 9.4.2011, 12:19