Авария при переключениях , Как отмазаться эксплуатационщикам, не подставив при этом ремонтников? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Авария при переключениях , Как отмазаться эксплуатационщикам, не подставив при этом ремонтников? |
6.4.2011, 22:05
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Здравствуйте, коллеги. Был тут курьезный случай с нашими ДЭМами накануне, посоветуйте, как отбрехиваться. Привожу описание событий.
Выводили в ремонт трансформатор 110/10 Т2 (упрощенная схема на рисунке). На начало переключений - нормальная схема: "секционники" (так назовем ВС1-2 и ВС3-4) выключены, вводные выключатели включены. Необходимо было разгрузить Т2. Включили секционник ВС1-2, проверили распределение нагрузки; убедившись, что нагрузка распределена, отключили В2, через 15 секунд отключился вводной выключатель В1; выпали блинкера: МТЗ и еще что-то по-мелочи (узнаю завтра подробности), - причем заведомо было известно, что нагрузка не превышала допустимую (номинальный ток выключателя ВГМ - 10кА, кажется). Не отходя от кассы, стали вертать схему обратно, согласно инструкции: отключили ВС1-2, включили В1 - включился, попробовали включиить В2 - не включился (а только что ведь нормально работал!): блинкер - дистанционная защита, кажется (уточню завтра). Попробовали В2 еще пару раз - бесполезно. Начали нервничать, на авось попробовали включить В1-2 - включился (парадокс!). Таким образом, нагрузка благополучно повисла на В1, как и планировалось изначально, электроснабжение восстановлено. Щас наши умники разбираются в причинах. Джентльмены, что думаете по этому поводу? Будут ли какие версии причин происшедшего? И, самое главное, хотелось бы почитать правдоподобные и надежные варианты отмазок. Спасибо. |
|
|
asverevkin Авария при переключениях 6.4.2011, 22:05
Сунцов Денис Цитата(asverevkin @ 6.4.2011, 23:05) что ... 7.4.2011, 9:12
asverevkin Цитата(Сунцов Денис @ 7.4.2011, 14:12) на... 7.4.2011, 10:25
doro Катаклизмы или что-либо еще - инспекция разберется... 7.4.2011, 15:57
asverevkin Однозначно характер нагрузки нельзя определить. То... 7.4.2011, 18:20
doro По ДЗ более-менее ясно. Цепи напряжения - от ТН на... 7.4.2011, 21:07
Serg_A Цитата(doro @ 7.4.2011, 20:07) А если пре... 8.4.2011, 9:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 8:32 |
|
|
|
|