Как грамотно выбрать автоматы и кабель , подключаю станки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как грамотно выбрать автоматы и кабель , подключаю станки |
6.4.2011, 21:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22339 |
Есть в цеху несколько станков различной мощности : 2,2 ; 3 ; 8 ; 10 кВт
Некоторые из станков 60 х годов,а в то время в самих станках стояли пакетные выключатели,автоматов не было,думаю будет целесообразным подобрать автоматы и установить их в щите. Планирую не китайские автоматы,а марок АЕ или АП,подскажите как правильно рассчитать их??? |
|
|
Sallamander Как грамотно выбрать автоматы и кабель 6.4.2011, 21:41
belok5 далеко от щита стоят? ели не очень, то тогда прост... 6.4.2011, 23:09
с2н5он думается целесообразнее сначала выбрать пускатели 7.4.2011, 14:08
элкъ Цитата(с2н5он @ 7.4.2011, 14:08) думается... 7.4.2011, 21:05
RomanNV Цитата(Sallamander @ 6.4.2011, 23:41) Ест... 8.4.2011, 11:16![]() ![]() ![]() |
|