Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников" Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то? |
|
|
Гость_Евгений_* Сечение N-проводника 24.3.2011, 19:59
haramamburu Цитата(Гость_Евгений_* @ 24.3.2011, 19:59... 24.3.2011, 20:20
gomed12 ПУЭ-7 для вновь монтируемых и реконструируемых объ... 24.3.2011, 20:51
Гость_Дмитрий_* Если сечение нулевого провода меньше фазного, то о... 24.3.2011, 23:26
haramamburu Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.3.2011, 23:26... 25.3.2011, 0:21
Работник Так же считаю что в ГОСТом допускается производств... 25.3.2011, 14:58
Гость_Дмитрий_* Дело в том, что лет 10 назад были кабели 3х25+16 и... 25.3.2011, 15:15
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 25.3.2011, 15:15... 27.3.2011, 19:31
Гость_Евгений_* Если сечение нулевого провода меньше фазного, то в... 25.3.2011, 16:51
Гость_Дмитрий_* Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.3.2011, 16:51... 25.3.2011, 17:23
gomed12 Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.3.2011, 17:51... 27.3.2011, 21:03![]() ![]() ![]() |
|