Добрый день!
Поясните, пожалуйста, п.2.5.49 ПУЭ-7. «Толщина стенки гололеда на ПРОВОДАХ(ТРОСАХ) при высоте расположения приведенного их центра тяжести (далее пцт) более 25 м определяется умножением ее значения на коэффициенты Кi Кd, принимаемые по таблице». Из этого абзаца следует, что поправки вводятся на провод , если его пцт выше 25м., на трос, если его пцт выше 25м. Рассмотрим следующий абзац. «…При расположении приведенного центра тяжести (далее пцт) ПРОВОДОВ ИЛИ ТРОСОВ до 25 м поправки на толщину стенки гололеда на проводах и тросах в зависимости от высоты и диаметра проводов и тросов не вводятся». А из этого абзаца следует, что если пцт ИЛИ провода ИЛИ троса ниже 25 м, то поправки толщину стенки гололеда на провод и трос не вводятся. Второй абзац противоречит первому абзацу в случае, если пцт троса выше 25 м, а пцт провода ниже 25 м? Как правильно толковать данный пункт ПУЭ-7изд. Инженер Агеева Ю.Н. |
|
|
electricgirl приведенный центр тяжести провода и троса при расчете нагрузок на провод и трос 24.3.2011, 14:22
с2н5он какое тут противоречие? поправки не используются д... 24.3.2011, 14:49
electricgirl хорошо, конкретная ситуация, пцт провода ниже 25 м... 24.3.2011, 15:47
с2н5он провод без поправки, трос с поправкой 24.3.2011, 16:38![]() ![]() ![]() |
|