Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Правильное выполнение зануления , Как правильно должно быть выполнено защитное знуление

giner
сообщение 13.3.2011, 11:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 8.3.2011
Пользователь №: 21892



Прошу однозначного и категоричного ответа от специалистов по теории и практическому применению защитного заземления (зануления) и системы уравнивания потенциалов.
Вариант 1.
На обширной территории предприятия 12лет назад смонтированы 5 электрических распределительных шкафов 0.4кВ на расстоянии 50м друг от друга. Электропитание подается от ТП на шкаф №1 кабелем Ал. 4х16. ШР № 1 имеет как и положено по ПУЭ 1.7.61,1.7.102 повторное заземление. Соответственно, система заземления (зануления) везде TN-C. Далее по ходу распределения эл.энергии все остальные ШР последовательно питаются от ШР № 1 кабелем так же Ал. 4х16мм2.Остальные ШР повторных ЗУ не имеют.

Вопрос: Нет ли здесь противоречий с ПУЭ по применению защитных мер безопасности.
Я знаю, что ПУЭ распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые объекты.
ПТЭЭП полностью ссылается на гл. 1.7 ПУЭ , где учтены все применяемые системы и виды мер защиты эл. оборудования.
Глубокую озабоченность вызывает следующее:
1. П.1.7.60 и п. 1.7.78 ПУЭ требует контур уравнивания потенциалов при применении защитного отключения.
2. Требуется ли у каждого ШР устраивать дополнительное ЗУ на случай обрыва или плохого контакта в последовательной цепи защитного PEN –проводника
3. Считается ли такая система эл.снабжения не правильной т.к. защитный PEN –проводник имеет последовательное соединение (нарушение п. 1.7.144 ПУЭ).

Вариант 2.
Условия все те же самые, система TN-C ,но шкафы ШР расположены внутри цеха на расстоянии 10м.
Как правильно д.б. выполнено защитные меры безопасности?

Вариант 3.
Условия все те же самые, система TN-C ,но шкафы ШР расположены внутри цеха на расстоянии 10м ,но эл.снабжение между ШР начиная с ШР№ 2 кабелем Ал.4х10мм2.
Как правильно д.б. выполнено защитные меры безопасности?

Прошу, разложите всё по полочкам. Аргументировано. Извините, не успел подготовить для наглядности эскизы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- giner   Правильное выполнение зануления   13.3.2011, 11:30
- - gomed12   ЦитатаВариант 1. ...все остальные ШР последователь...   16.3.2011, 22:43
- - giner   Поясню.В составе эл.лаборатории проводим визуальны...   18.3.2011, 9:16
|- - самсон   Цитата(giner @ 18.3.2011, 9:16) Поясню.В ...   28.3.2011, 9:25
|- - haramamburu   Цитата(самсон @ 28.3.2011, 9:25) Специали...   28.3.2011, 9:46
- - gomed12   Прокладка дополнительной шины не ухудшит существов...   19.3.2011, 0:23
|- - giner   Та-а-к. Дискуссия продолжается.Мои реплики: Для ez...   20.3.2011, 10:18
|- - gomed12   Цитата(giner @ 20.3.2011, 10:18) Разве ...   20.3.2011, 19:00
- - giner   Всё.Большое спасибо.Наконец-то, я прочитал те фраз...   19.3.2011, 21:50
- - ez81   giner Последовательное соединение -в разрыв цепи Р...   20.3.2011, 0:35
- - ez81   От существующей шины РЕ или РЕН (ГЗШ)отдельным про...   20.3.2011, 18:33
- - giner   Попробую из всего вышесказанного выбрать только са...   22.3.2011, 21:16
- - gomed12   ЦитатаДальше противоречие: Противоречия нет. Специ...   22.3.2011, 23:02
- - giner   Уважаемый gomed12. Я предварительно немного готови...   25.3.2011, 9:57
- - gomed12   ЦитатаВ последнем Вашем посте снова для меня имеет...   25.3.2011, 18:43
- - giner   Спасибо за терпение. Небольшое противоречие я усмо...   27.3.2011, 10:55
- - gomed12   ЦитатаЯ так понимаю,что П.1.7.60 и п. 1.7.78 ПУЭ ,...   27.3.2011, 17:27
- - giner   Ну что ж , наступил момент истины.Пока вопросов бо...   27.3.2011, 20:31
- - самсон   Чтобы однозначно ответить на поставленные вопросы ...   28.3.2011, 8:24
- - самсон   такими ответами полны комментарии ПУЭ и "вопр...   28.3.2011, 8:39
- - самсон, Тюмень   Цитата(giner @ 13.3.2011, 11:30) Прошу од...   28.3.2011, 9:13
- - самсон   Чтобы проводить проверки, давать заключения и рабо...   28.3.2011, 10:01
- - gomed12   ЦитатаБез обиды. Наболело. Понятно, бывает, особен...   28.3.2011, 10:59
- - giner   Вопрос к gomed12:Попрошу Вас разъяснить противореч...   5.4.2011, 9:25
|- - gomed12   Цитата(giner @ 5.4.2011, 10:25) Вопрос Ко...   5.4.2011, 19:18
- - giner   Большое спасибо.   5.4.2011, 19:51