Высота установки квартирного счетчика? , можно ли делать соединения проводов в щитке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высота установки квартирного счетчика? , можно ли делать соединения проводов в щитке? |
9.3.2011, 18:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 21726 |
На какой высоте можно установить электрический счетчик в квартирном щитке?
одни пишут 0,8-1,70см до клемм счетчика. другие 1,40-170 см ПУЭ 7 почитал там не нашел. Можно ли делать соединения проводов (выход на розетки) в квартирном щитке (например клеммой)? Сделали такие короткие провода от розеток, что их только только хватает завести в щиток. Или же делать коробку рядом со щитком и от нее вести уже длинные провода, чтобы не было соединений до автоматов? Щиток квартирный со счетчиком. Дом новый. Придут принимать счетчик и надо чтобы было в щитке без нарушений. Сообщение отредактировал лейтенантВдВ - 9.3.2011, 18:40 |
|
|
лейтенантВдВ Высота установки квартирного счетчика? 9.3.2011, 18:37
gomed12 ПУЭ 1.5.29. ... Высота от пола до коробки зажимов ... 9.3.2011, 19:26
belok5 насчет длины проводов. главное, чтобы вводной кабе... 9.3.2011, 19:36![]() ![]() ![]() |
|