срабатывает максималка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
срабатывает максималка |
15.2.2011, 18:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21581 |
добрый вечер или день, у кого что, проблема следующая: После запуска экскаватора ЭКГ 8И с СД - 520 кВт(установлен плавный пуск) в карьере начала срабатывать максималка на секционном выключателе, уставка 630 А. Растояние от ПС 35/6 до секционного выключателя - 7.2 км, провод АС-120, до экскаватора еще 1.3 км провод А-50. На участке помимо ЭКГ 8И: 3 ЭКГ 5А АД-250 кВт, ТСН - 40 кВА(каждый); 2 углесоса с эл.двиг. 500 кВт 6 кВ, и ТП общей мощьностью 700 кВА(загружены % на 50-60). Вопрос: завтра собрались менять провод 50 на 95 будет - ли пронт или нет? На вопрос о возможности уменьшения протяженности ВЛ -6кВ зарание отвечаю "нет"- эта была самая ближняя, и технической возможности строительства новой ПС тоже нет. прошу поделиться своими думками об этой ситуации. Спасибо! И еще, слышал краем уха, что СД иногда выходят (или не входят) из режима синхронизации и начинает возростать ток в моменты нагрузки на генераторную группу, бывает ли такое?
|
|
|
cfift срабатывает максималка 15.2.2011, 18:08
Гость_Дмитрий_* Уменьшение линии и утолщение провода абсолютно нич... 15.2.2011, 18:41
Гость_Дмитрий_* У вас транс мощностью 700 загружен под 800. Так чт... 15.2.2011, 18:44
mic61 Схему набросайте. "На пальцах" не понятн... 15.2.2011, 19:42
cfift И снова здраствуйте. По схеме: транс на питающей... 16.2.2011, 16:28
mic61 Цитата(cfift @ 16.2.2011, 15:28) И снова ... 16.2.2011, 21:38
cfift по трансам сори, уже исправил. трансформаторы ... 18.2.2011, 17:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 10:47 |
|
|
|
|