в каком случае допускаются медно-алюминивые соединения
|
|
|
Бедрик в каких случаях допускается медно-алюминивые соединения 5.6.2006, 16:49
Гость Облуди медный провод и соедини непосредственно 5.6.2006, 21:09
hiromant гость Желательно в сухих помещениях либо применять гидро... 6.7.2006, 10:09
Lems Соединение, как я понимаю, допускается в любых слу... 9.7.2006, 21:50
Гость На WAGO зажимы сажай от 0.5 до 25 мм 13.12.2007, 17:54
doro Только винтовое соединение посредством клеммы. Ник... 15.12.2007, 22:05
donvovchik встретил следующее (в нии )
сваркой с 2-мя разными... 17.12.2007, 20:30
NickEl "кондовое" соединение - на болты через ш... 18.12.2007, 12:38
gomed12 Сами по себе в идеале окиси меди и алюминия в конт... 18.12.2007, 15:11
Roman_D ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические... 19.12.2007, 10:18![]() ![]() ![]() |
|