Компенсация реактивной мощности , Установка КРУ для насоса |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Компенсация реактивной мощности , Установка КРУ для насоса |
10.2.2011, 1:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 18872 |
Здравствуйте.Подскажите оптимальный вариант для компенсации реактива насоса ЭЦВ 10-120-60 (32 кВТ)?
|
|
|
mr-adams Компенсация реактивной мощности 10.2.2011, 1:10
RomanNV УК1-0,4-20-20-У3-IP31 (ООО Диалэлектро) 10.2.2011, 8:39
Nikashirin Для КРМ двигателей рационально использовать индиви... 12.2.2011, 10:07
RomanNV Цитата(Nikashirin @ 12.2.2011, 12:07) Плю... 12.2.2011, 12:09
Roman D Цитата(Nikashirin @ 12.2.2011, 9:07) А за... 12.2.2011, 22:25
Nikashirin RomanNV, ПУЭ доставать лень, Вы не могли бы конкр... 13.2.2011, 10:41
Roman D Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 9:41) для ... 13.2.2011, 11:55

Nikashirin Цитата(Roman D @ 13.2.2011, 11:55) Для сн... 13.2.2011, 20:21

Roman D Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 19:21) Тео... 13.2.2011, 21:34

Nikashirin Цитата(Roman D @ 13.2.2011, 21:34) Не виж... 13.2.2011, 22:00

Roman D Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 21:00) В р... 13.2.2011, 22:55
RomanNV Цитата(Nikashirin @ 13.2.2011, 12:41) Rom... 14.2.2011, 9:00
ez81 КРМ нужна чтобы источнику тобишь трансформатору жи... 13.2.2011, 11:05
kruglov8683 Цитата(mr-adams @ 10.2.2011, 1:10) З... 13.2.2011, 22:19
Nikashirin РоманНВ, Вы выборочно, не полностью и искаженно ци... 14.2.2011, 15:10
TSDrive О чем спор??? НЕ понимаю, если стандартный движок ... 4.3.2011, 12:31
Nikashirin Об этом и речь, что не городить автоматическую, а ... 4.3.2011, 16:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 15:04 |
|
|
|
|