Правила ввода в дом(хозблок) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правила ввода в дом(хозблок) |
7.2.2011, 12:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18015 |
Подскажите пожалуйста,как осуществить ввод в жилое строение.Условия:напряжение 220 В,нагрузка 3 кВт,ближайшая опора в 5 метрах.Домик деревянный(обит вагонкой).В частности меня интересует:
1)Сечение которое по правилам я должен использовать от столба до ввода(будь это медный или алюминиевый).Каким пунктом ПУЭ это указано? 2)Могу ли я после подводки к основанию дома повести кабель по поверхности дома туда куда мне угодно ?Либо я должен обязательно войти в дом?Каким пунктом ПУЭ это указано? |
|
|
ROMA4404 Правила ввода в дом(хозблок) 7.2.2011, 12:28
haramamburu Пункты Пуэ не подскажу, но
1. СИП на 16кв
2. Да, с... 7.2.2011, 13:50
ROMA4404 Счётчик стоит в самом домике,токоограничивающий ав... 7.2.2011, 14:08
haramamburu 1. Обычно с СИП переходят на ВВГ 3х10, но т.к. огр... 7.2.2011, 14:34
VOLDEMARIUS СИП-2А 2х16мм2 , зачем ВВГ 3Х4 ? 7.2.2011, 14:53
haramamburu По правилам должен быть переход с люминя на медь -... 7.2.2011, 15:13
VOLDEMARIUS Сколько видел по опорам - 4х проводная сеть( 5пров... 7.2.2011, 15:34
haramamburu Про систему TN-C-S слышали? Вот для нее родимой.
... 7.2.2011, 15:39
VOLDEMARIUS Т.е. 3й провод (ж-з в ВВГ 3х4) сажается вместе с N... 7.2.2011, 15:47
haramamburu Нет. Посмотрите про организацию ТТ и TN-C-S здесь ... 7.2.2011, 15:51
ROMA4404 И всё таки я не понял.Расстояние от проводов перед... 7.2.2011, 15:57
haramamburu Цитата(ROMA4404 @ 7.2.2011, 15:57) Это зн... 7.2.2011, 16:23
VOLDEMARIUS TN-C-S организуется в РЩ дома. Я к тому что до РЩ ... 7.2.2011, 16:03
haramamburu Цитата(VOLDEMARIUS @ 7.2.2011, 16:03) TN-... 7.2.2011, 16:16
димитри ROMA4404 на уровне не ниже 2,75м должен подходить ... 7.2.2011, 16:19
ROMA4404 Спасибо уяснил!А вот если домик расположен от ... 7.2.2011, 16:36
haramamburu Цитата(ROMA4404 @ 7.2.2011, 16:36) Спасиб... 7.2.2011, 16:46
VOLDEMARIUS Если у Вас садовое товарищество(СНТ.СПК и т д) то ... 7.2.2011, 17:36
Maksim345 У меня счетчик стоял в доме, я подал заявление на ... 8.2.2011, 3:17![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 14:13 |
|
|
|
|