Прокладка проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка проводки |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
28.1.2011, 12:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста допускается ли открытая прокладка проводки по металлоконструкциям здания без гофры? Провод ВВг-нг-LS Заранее благодарен Всем за ответы |
|
|
Гость_Андрей_* Прокладка проводки 28.1.2011, 12:14
с2н5он смотря где, уточните
допускается в лотках например 28.1.2011, 13:04
Гость_Андрей_* А без лотков ,по металлическим балкам,швелерам? 28.1.2011, 13:17
haramamburu ВВг-нг-LS допускается открытая прокладка даже по д... 28.1.2011, 13:44
Гость_Андрей_* А вот это уже второй вопрос.Есть какие-нибудь пред... 28.1.2011, 13:52
с2н5он Цитата(Гость_Андрей_* @ 28.1.2011, 13:52)... 28.1.2011, 14:16
VOLDEMARIUS Цитата(Гость_Андрей_* @ 28.1.2011, 13:52)... 2.2.2011, 22:04
Гость_Андрей_* Спасибо за ответы!!! 28.1.2011, 17:18
belok5 перфоленту к железу саморезами с буром, а кабели к... 28.1.2011, 17:59
Apisx К мет. конструкциям саморезами с буром обычную оци... 28.1.2011, 19:04
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Андрей_* @ 28.1.2011, 12:14)... 29.1.2011, 14:07
Гость_Андрей_* Нет прокладка только внутри здания
Еще раз спасибо... 31.1.2011, 10:44
antno В наличии выход кабеля из трубы с потолка на 5 эта... 2.2.2011, 20:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 7:41 |
|
|
|
|