Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Установленая и расчетные мощности. Выбор кабеля.

WormJiM
сообщение 27.1.2011, 10:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 28.12.2007
Из: Питер
Пользователь №: 10147



Что-то я туплю...

А по-какому току необходимо выбирать сечение кабеля по номинальному или расчетному вот два случая.

1 случай:
Один потребитель на 300 кВт, Кс=0,6 т.е Рр=180кВт, -> Iн=455А, Iр=273А

Выбор идет по току 455 А??? Выбран кабель 2хВВГнг 5х120 (т.к 5х120 деожит 250 А)

2 случай:
Щит на много потребителей (компы) общая мощность 25 кВт, Кс=0,4 т.е Рр=10кВт, -> Iн=38А, Iр=15А

Выбирать тоже по току 38А? т.е но номинальному??? Выбран кабель ВВГнг 5х25 (с учетом длинны и потерь)

Зарание спасибо.