Перекос фаз? Проблема с ТП? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос фаз? Проблема с ТП? |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
26.1.2011, 10:05
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Ситуация: Частный дом. 380 вольт. Ввод от Трансформатора 40 КВА. Вся мощность моя. Напряжение по фазам 235 -245 воль. При включении потребителя (2 -2,5 КВ) происходит увеличение напряжения по одной из фаз на 10 -12 вольт, по другой фазе уменьшение на на такой же номинал. На фазе, где включен потребитель происходит аналогичное падение. Никогда не обратил бы внимание, если бы не мигание света, в момент включения. Отключали дом от ТП. Нагружали трансформатор - дает такие же результаты. То есть в доме перекоса нет (да и трудно с 13 ква на фазу что то перекосить). Ноль рабочий.
Вопрос: Должен ли трансформатор держать эти перепады или это норма? Есть какие нибудь соображения? Спасибо |
|
|
Гость_Роман_* Перекос фаз? Проблема с ТП? 26.1.2011, 10:05
Roman D Разброс напряжений по фазам наводит о мысли о необ... 26.1.2011, 20:33
urah Возможно виной этому слабый ноль . Слабый контакт ... 28.1.2011, 11:54
Гость Здравствуйте уважаемые электрики. Поскажите пожалу... 11.10.2011, 15:21
АС-DС нормально допустимые и предельно допустимые значен... 11.10.2011, 19:26![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 1:33 |
|
|
|
|