Проводка на производстве , помогите чайнику |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка на производстве , помогите чайнику |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
18.1.2011, 22:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет, помогите решить проблемму! У нас мебельное предприятие. Тянули новую проводку к свету и станкам. станков всего 7 среднее 3 кватт. начали с пакетника 150А, от него пошел провод в щит. В щите на каждую фазу пакетник 50А. ( З80в ) от 50А пошел провод к станкам. перед каждым станком распаечная коробка, из неё провод к разетки380в , от разетки к станку! и так все станки. подскажите выдержат ли пакетники в щитке 50А всю напругу цеха или нужно ставить перед каждой разеткой еще пакетники? Спасибо
|
|
|
Гость_Николай_* Проводка на производстве 18.1.2011, 22:20
с2н5он лучше поставьте у каждого станка пускатель иль авт... 18.1.2011, 22:32
Мастер Джу Предприятие 30х годов?
Могут не выдержать вставки ... 18.1.2011, 23:00
ВВ Прежде всего, что автор называет "пакетником... 19.1.2011, 0:13![]() ![]() |
|