Всем привет! Имеется РУ-10 кВ, двухсекционное. АВР на секционнике. Заказчик захотел самовосстановление питания. ТНы подключены к линиям ввода. Алгоритм работы системы самовосстановления при наличии питания хотя бы на одной из секций понятен. А вот каков он при исчезновении питания одновременно с обоих вводов или с небольшой разницей во времени? Какая последовательность восстановления схемы при появлении питания: а) на одном вводе; б) на обоих вводах? Должен ли вообще АВР в таком случае запускаться, и если да, то в какой последовательности должны отрабатывать аппараты (ввода 1, ввода 2, секционника). Спасибо.
|
|
|
се-ренький АВР с самовозвратом 2.12.2010, 13:18
Сунцов Денис А чем включаться/отключатся выключателям при отсут... 2.12.2010, 14:43
се-ренький Цитата(Сунцов Денис @ 2.12.2010, 13:43) А... 2.12.2010, 16:13
doro Посмотрите для начала страничку http://rzdoro.naro... 3.12.2010, 12:59![]() ![]() ![]() |
|