Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 17.8.2010 Из: Россия г.Липецк Пользователь №: 19202 |
Привет всем. Подскажите на основании чего инспектор энергонадзора требует установки защитных барьеров в камерах трансформаторов (10/3 кВ), в моем случае трансы 7500,1000,10000кВа в камерах расстояние до открытых токоведущих частей около 3 м (как видите вполне достаточное п 1.3.3 ПОТ) он ссылается на ПУЭ п. не указывает. Если этот выполнить оперативники не будут осматривать по п. 1.3.6 тех же ПОТ. А они трансы имеют свойство истекать маслом, зарастать тополиным пухом, издавать характерные звуки внутренних повреждений и т.д... Короче вы поняли. Подскажите как решить эту проблему, заранее спасибо.
|
|
|
AlexRU48 Защитные барьеры в камерах трансформаторов!? 26.10.2010, 20:22
с2н5он требование ПУЭ п. 4.2.29 26.10.2010, 22:33
AlexRU48 Цитата(с2н5он @ 26.10.2010, 22:33) требов... 26.10.2010, 23:22
gomed12 Требования установки барьера предъявляются для соб... 27.10.2010, 8:44
AlexRU48 Цитата(gomed12 @ 27.10.2010, 8:44) Такие ... 27.10.2010, 16:07
Гость Цитата(AlexRU48 @ 27.10.2010, 16:07) К со... 27.10.2010, 19:54
gomed12 Обходы обычно выполняют в темное время суток для н... 27.10.2010, 18:01![]() ![]() ![]() |
|