УЗО на ландшафтное освещение , рациональность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО на ландшафтное освещение , рациональность |
11.10.2010, 22:36
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Заказчик просит удешевить стоимость проекта. Объект - коттедж для постоянного проживания. В щите поменял дифы на АВ с вводным узо, убрал УЗО с рабочего освещения (по п. 7.1.79) и собираюсь убрать УЗО с ландшафтного освещения по п. 6.1.49. эта мера рекомендованная, но не обязательная.Считаю что утечка в сетях проложенных в земле на пожаробезопасность и электробезопасность сильно не повлияет. Может я не прав? Зачем нужно УЗО на ландшафтое освещение?
|
|
|
~Слава~ УЗО на ландшафтное освещение 11.10.2010, 22:36
Слава А ведь УЗО ещё следит за состоянием изоляции - соо... 11.10.2010, 23:06
~Слава~ УЗО "следит" до тех пор пока утечка не п... 12.10.2010, 9:57
savelij А случай утечки на корпус светильника исключаем? М... 12.10.2010, 12:10
RomanNV Цитата(~Слава~ @ 12.10.2010, 0:36) Зачем ... 12.10.2010, 12:18
~Слава~ Цитата(savelij @ 12.10.2010, 13:10) А слу... 12.10.2010, 14:43
savelij Цитата(~Слава~ @ 12.10.2010, 15:43) тоже ... 12.10.2010, 15:39
с2н5он Цитата(~Слава~ @ 11.10.2010, 22:36) В щит... 12.10.2010, 15:39
wolf Цитата(с2н5он @ 12.10.2010, 15:39) если е... 12.10.2010, 21:59
~Слава~ Цитата(savelij @ 12.10.2010, 15:39) Так з... 12.10.2010, 15:56
savelij ЦитатаКак мне кажется штепсельную вилку в розетку ... 12.10.2010, 16:08
~Слава~ Цитата(savelij @ 12.10.2010, 16:08) И что... 12.10.2010, 19:34
savelij ЦитатаВсе же сети наружного освещения в этом плане... 12.10.2010, 19:41
Артем Тольятти Ландшафтное освещение - признак не бедного заказчи... 12.10.2010, 20:06
Слава Цитата(~Слава~ @ 12.10.2010, 9:57) УЗО ... 12.10.2010, 21:31
~Слава~ Цитата(savelij @ 12.10.2010, 20:41) Но зн... 12.10.2010, 22:07
дмитрий ^^^ а почему АВВ? можно ещё больше сэкономить, если по... 12.10.2010, 22:55
wolf Цитата(~Слава~ @ 12.10.2010, 23:07) В дом... 13.10.2010, 1:29
~Слава~ Цитата(дмитрий ^^^ @ 12.10.2010, 22:55) а... 13.10.2010, 9:06
Слава ЦитатаОбъясните как искать утечку в сетях проложен... 13.10.2010, 21:42
~Слава~ Цитата(Слава @ 13.10.2010, 21:42) В кабел... 14.10.2010, 10:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 7:37 |
|
|
|
|