Уравнивание потенциалов и исполнительная документация |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уравнивание потенциалов и исполнительная документация |
| Гость_Гость_Костя_*_* |
7.10.2010, 13:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем привет.
На объекте N мы взялись сменить скрытую проводку на проводку в кабель каналах, т.е. выполнили все как и было раньше только снаружи (кол-во светильников, розеток, щитков). ВРУ не трогали, заменили только кабель на медный 5*6 от вру до щитков (всего 3 щитка). В щитках установили УЗО на розеточные автоматы (только в двух щитках, т.к. в 3-м только освещение). Так вот вопрос: 1. Нужно ли вообще рисовать схему уравнивания потенциалов и прикладывать в документацию? 2. Эта схема какая-то общая для всего здания или рисуется на каждый щиток? |
|
|
Гость_Костя_* Уравнивание потенциалов и исполнительная документация 7.10.2010, 13:03
ЛЕША Однолинейная схема должна быть. Еще паспорт на ЗУ
... 7.10.2010, 14:19
belok5 если вы ее не трогали, то не надо. а вот если изме... 7.10.2010, 14:31
Гость_Костя_* Что такое "схема ОСУП/ДСУП"? И как воо... 7.10.2010, 15:19
savelij Может быть в таком виде 7.10.2010, 15:31
Гость_Костя_* А можно эту схему где-то глянуть чтобы все было ви... 7.10.2010, 15:43
belok5 Обязательная Система Уравнивания Потенциалов/Допол... 7.10.2010, 15:53
haramamburu Цитата(belok5 @ 7.10.2010, 16:53) Обязате... 7.10.2010, 15:59![]() ![]() |
|