Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор кабелей для жилых домов

RaDDiveR
сообщение 20.8.2010, 12:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Знатоки, подскажите:
в ГОСТ Р 53315—2009
http://www.elsvik.ru/download/GOST_R_53315-2009.pdf
есть таблица 2 (стр.5) из которой я понял следующее - при проектировании жилого дома я должен для "обычных" электроприемников брать ВВГнгLS (или ВВГнг-HF, если это , к примеру супермаркет), а для противопожарных устройств ВВГнгFRLS, так ли это?
И что такое кабельное помещение? в колонке для ВВГнг? Это электрощитовая?


Также в СП 6.13130.2009 сказано:

4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).

Иными словами, провода ПВ, кабеля ВВГ, ВВГнг в жилом доме быть не должно. Так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RaDDiveR   Выбор кабелей для жилых домов   20.8.2010, 12:58
- - Алексей555   Кабельные помещения это не электрощитовая, противо...   24.8.2010, 9:24
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 24.8.2010, 10:24) Каб...   25.8.2010, 11:04
- - Олега   Есть ли какая разница между "должны (обязаны)...   25.8.2010, 13:26
- - Cvbn   Цитата(RaDDiveR @ 25.8.2010, 12:04) Прост...   26.8.2010, 9:26
|- - Алексей555   Цитата(Cvbn @ 26.8.2010, 10:26) 1. Предпо...   30.8.2010, 11:13
|- - Cvbn   Цитата(Алексей555 @ 30.8.2010, 11:13) по ...   2.9.2010, 8:19
|- - RaDDiveR   Цитата(Cvbn @ 2.9.2010, 9:19) похоже я п...   2.9.2010, 10:33
- - Олега   Рабята, растолкуйте пеньку, чтобы забыл насовсем к...   2.9.2010, 14:52
- - Алексей555   почитай здесь http://www.colan.ru/forumnew/view.ph...   2.9.2010, 15:19
- - Олега   Терпеливо прочел до конца.. и что? "Органы то...   2.9.2010, 15:41
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 2.9.2010, 16:41) Терпеливо...   2.9.2010, 16:33
- - Олега   ТЦ - непонятно зачем появился. Конечно со ссылкой,...   2.9.2010, 21:10
- - Алексей555   Почитайте ГОСТ Р 53315-2009 там в таблице 2 - Пре...   3.9.2010, 7:16
- - Олега   Алексей, с этого ГОСТа и с этой таблицы и начался ...   3.9.2010, 8:54
- - Алексей555   Олега я тебя понять не могу для тебя гост это не д...   3.9.2010, 12:10
- - Олега   Цитата(Алексей555 @ 3.9.2010, 12:10) Олег...   3.9.2010, 13:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему