селективность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
селективность |
28.4.2006, 10:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.3.2006 Пользователь №: 5137 |
Выполняется условие селективности если ны вводе щита стоит автомат на 63А а в щите, на группы, три по 25А?
|
|
|
_AVG_ селективность 28.4.2006, 10:32
К.В.В. селективность 28.4.2006, 11:27
Wital а вот мне интересно это однофазная сеть или нет?
м... 28.4.2006, 13:33
kivan Цитата(Wital)а вот мне интересно это однофазная се... 29.4.2006, 0:05
Гость тоесть если сеть трех фазная то можно ставить ввод... 4.5.2006, 9:33
алхимик2 Дружбан ты спрашивал про селективность.Тебе объясн... 5.5.2006, 15:08
Слава Селективность 5.5.2006, 22:30
_AVG_ К стати а что это такое Тип С , А , Б и тд. ? 6.5.2006, 10:21
Джин 1. Аппарат на вводе устанавливается исходя из сооб... 10.5.2006, 14:53
zuz1231 Зона защиты защитных аппаратов распространяется "в... 11.5.2006, 8:59
dimk Автомат для защиты питающего кабеля устанавливаетс... 11.5.2006, 15:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 17:58 |
|
|
|
|