Добрый день.
Планирую заменить «щиток» в квартире в связи с необходимостью подключения стиральной машины.
Работать будет электрик из жека, но очень хочу знать как должно быть сделано, а то халтурят как бог на душу положит.
Имеющаяся ситуация на фотках. В «этажном» щите провода и скрутки; что-куда-откуда лучше наверно спецу выяснять.
В «квартирном» пакетник мертвый – замкнуло его в положении «ВКЛ», при повороте ручки фаза не отключается.
Хочу чтоб сделали следующее
Из «этажного» щитка провели медь (6 мм2, 3жилы)
В квартире их завели на автомат (однофазный,20А или 25А), с автомата на счетчик, со счетчика на 2 групповых автомата по 20А и 1 УЗО(16А на стиралку)

Просмотрел информацию по форуму для «чайников»
Возникли вопросы
Какая схема вероятнее всего реализована (и как должно быть)-
Вводной кабель в квартиру идет на счетчик или на пакетник.
Если на пакетник, то можно подцепить «новый медный провод» с площадки на вводной автомат(нужен ли спец бокс для его опломбировки?), далее существующие алюминиевые концы запломбированные в счетчике подключить к вводному автомату(входящие на счетчик) и на групповые автоматы (выходящие со счетчика)
Можно обойтись без вызова инспектора Энергосбыта, пломбы ведь не трогаются?
А потом через пару лет самому установить счетчик

Если вводной кабель идет сразу на счетчик, та наверно сначала необходимо вызвать инспектора. Что бы он выписал предписание, а потом электрика, и в этом случае не нужен вваодной автомат.

Спасибо за понимание

Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 87%
Прикрепленное изображение
1920 x 2560 (312.19 килобайт)
 Уменьшено до 80%
Прикрепленное изображение
1280 x 960 (122.13 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sergey2010   Реконструкция щитка в квартире   11.8.2010, 12:54
- - 220v-elektrik   В этажном щите надо поставить двухполюсной АВ, от ...   11.8.2010, 15:13
- - Sergey2010   т.е. то что сейчас сделано - нарушение ПУЭ (пункт ...   11.8.2010, 15:21
- - Заземляющий   Если денег много, то поставьте дифавтомат...   11.8.2010, 15:58
- - 220v-elektrik   БЕЛГОРОДЭНЕРГОСЕРВИС пункт 1.6 обрати внимание Отк...   11.8.2010, 15:59
|- - с2н5он   Цитата(220v-elektrik @ 11.8.2010, 15...   11.8.2010, 19:25
|- - Sergey2010   Цитата(с2н5он @ 11.8.2010, 19:25) зачем п...   12.8.2010, 0:25
|- - Roman D   Цитата(Sergey2010 @ 12.8.2010, 0:25) квар...   12.8.2010, 6:14
- - Sergey2010   В ПУЭ п 1.5.36 ничего про апломбировку не сказано....   12.8.2010, 12:24
- - Инженер_облэнерго   Лично я не понял, счетчик перенесли из поэтажной п...   15.8.2010, 17:19
|- - Олега   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 17...   16.8.2010, 9:22
|- - sanykrimea   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 16...   16.8.2010, 11:39
|- - Starik5   Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 17...   18.8.2010, 20:16
|- - Олега   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 20:16) Полнос...   18.8.2010, 21:19
|- - Starik5   Цитата(Олега @ 18.8.2010, 21:19) И с этим...   18.8.2010, 22:25
|- - Олега   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 23:25) и защи...   18.8.2010, 22:32
|- - Starik5   Цитата(Олега @ 18.8.2010, 22:32) В систем...   18.8.2010, 22:48
|- - Олега   Цитата(Starik5 @ 18.8.2010, 22:48) В моем...   19.8.2010, 8:49
|- - Starik5   Цитата(Олега @ 19.8.2010, 8:49) "От ...   19.8.2010, 23:16
- - Sergey2010   Инженер_облэнерго, спасибо за разъяснения по повод...   16.8.2010, 11:20
- - 220v-elektrik   берем трехжильный кабель 3х6 годится , ведем в ква...   16.8.2010, 11:33