Сечение провода для нейтрали |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение провода для нейтрали |
23.7.2010, 14:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 18998 |
Подскажите пожалуйста, по требованию надо выбрать сечение нейтрали, расчитанное на ток в 1,7 раза больше фазного.
Ток 180А, кабели проложены в коробе 50х250мм одножилки, много. Выбрал сечение для фазного проводника с учетом снижающих коэффициентов 95мм2. Его ток 330А открыто. Сечение для нейтрали брать на ток 180х1,7=306А ? одной жилы достаточно или две нужно? |
|
|
maxkmp Сечение провода для нейтрали 23.7.2010, 14:28
savelij А почему сечение нейтрали больше фазного? 23.7.2010, 19:31
maxkmp например, для электроснабжения компьютерных сетей ... 23.7.2010, 21:21
savelij Просто для личного интереса..., а на основании чег... 24.7.2010, 0:24
Шаровая молния Это, видимо, из раздела нелинейных нагрузок (ток в... 24.7.2010, 8:59
с2н5он ток в нуле больше фазного? интересно где это? 24.7.2010, 19:41
NikELektrik Цитата(с2н5он @ 25.7.2010, 1:41) ток в ну... 25.7.2010, 9:53
maxkmp Спасибо всем участникам, но конкретно по вопросу к... 25.7.2010, 22:39
ЛЕША Цитата(maxkmp @ 25.7.2010, 23:39) Спасибо... 26.7.2010, 8:02
maxkmp Цитата(ЛЕША @ 26.7.2010, 8:02) А сеть пит... 26.7.2010, 10:23
NikELektrik я когда делал проект конторы, то ставил автоматы 4... 26.7.2010, 11:58![]() ![]() ![]() |
|