Не работают розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не работают розетки |
17.7.2010, 16:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.7.2010 Пользователь №: 18948 |
Всем доброго времени суток!
После наливного пола в комнате перестали работать все розетки. Произошло это не сразу, а только после того как пол высох(дней через 10). Так же не работает одна розетка в соседней комнате. Помня одно из мест соединения проводов, произвел вскрытие, увидел обгоревшие провода, восстановил соединение в этом месте, но ничего не заработало. Может еще где перегорело? Схему проводки я не знаю. Дом серии П-3. Что должно входить в квартиру, и что выходить? Как мне дальше действовать? Заранее спасибо! З.Ы.: Вызывал электриков из деза, толком ничего не сказали. В момент включения лампы в одну из розеток, она моргает один раз и все... |
|
|
White172 Не работают розетки 17.7.2010, 16:57
с2н5он нужна схемка Вашей проводки, а так только можно га... 17.7.2010, 18:47
savelij ЦитатаПомня одно из мест соединения проводов, прои... 17.7.2010, 19:24
White172 с2н5он
схему я не знаю, как ее нарисовать?
saveli... 17.7.2010, 21:10
Roman D Цитата(White172 @ 17.7.2010, 20:10) В эту... 18.7.2010, 10:56
savelij Цитатазабил трассоискатель в яндекс, цены космичес... 17.7.2010, 22:37
White172 savelij
На сколько я разобрался в электрике за пос... 18.7.2010, 13:19
Roman D Цитата(White172 @ 18.7.2010, 12:19) savel... 18.7.2010, 13:59
tairovoa ситуация непростая-имею в виду новый бетонный пол.... 18.7.2010, 14:18
savelij ЦитатаОт ввода.отключив автомат прозванивать кажды... 19.7.2010, 0:29
White172 Всем спасибо за советы и подсказки. Разобрался в ч... 20.7.2010, 8:57
Roman D Цитата(White172 @ 20.7.2010, 7:57) Провод... 20.7.2010, 16:37
shader за неимением лучшего сойдёт и клеммник. А что вам ... 20.7.2010, 12:16
Starik5 Аллюминий с медью соединяются только через сталь,в... 28.7.2010, 18:41![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 3:35 |
|
|
|
|