Подключение трансформатора для компенсации РМ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформатора для компенсации РМ |
30.6.2010, 15:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 13141 |
Есть такая ситуация.
Имеется шкаф компенсации реактивной мощности с контроллером, который ступенчато включает блоки конденсаторов в зависимости от тока и cos(phi). На вход контроллера с трансформатора тока поступает ток (например, с фазы А). Питание прибора при этом осуществляется с фаз В и С. Т.е., с трансформатора берется не только величина тока, но, как я понимаю, и угол сдвига. Так вот вопрос, можно ли подключить во вторичную цепь трансформатора тока кроме контроллера еще и амперметр? Мучают сомнения, что он своей индуктивностью сдвинет угол тока. |
|
|
kshark Подключение трансформатора для компенсации РМ 30.6.2010, 15:03
V.D. 2 вывода на регуляторе мощности (контроллере) пре... 30.6.2010, 16:10
kshark Нужен именно амперметр отдельно стоящий, поэтому п... 30.6.2010, 16:37
mic61 Цитата(kshark @ 30.6.2010, 15:37) Нужен и... 30.6.2010, 20:16
kshark Ну это по мощности, тут у меня вопросов нет, транс... 1.7.2010, 9:01
mic61 Цитата(kshark @ 1.7.2010, 9:01) Ну это по... 2.7.2010, 0:08
V.D. Просто если врезать амперметр в цепь кнтроллера- п... 1.7.2010, 9:12
Гость Ампреметр + вход РРМ - совершенно штатная нагрузка... 7.7.2010, 9:47
ez81 У ТТ может быть и две вторичных обмотки одну испо... 7.7.2010, 22:18![]() ![]() |
|