Многоуважаемые Viktor2004, kivan, Коот, пишет Вам молодой инженер из белоруской провинции. Ваши высказывания на форуме всегда вызывают интерес, они грамотны, понятны и весьма познавательны. Этим Вы заслужили мое доверие и глубочайшее уважение. Особенно мне были интересны высказывания по поводу 3 гармоники. В связи с этим решил обратиться с возникшим вопросом именно к Вам.
Проблема у меня такая – Одно коммунальное предприятие в нашем городе, в связи с требованием вышестоящего руководства выполнения программы энергосбережения, хочет предпринять одно из мероприятий – включение в цепь каждой лампы освещения лестничных площадок жилых домов выпрямительного диода. По их расчетам, подкрепленным практикой, это мероприятие дает до 40 % экономии электроэнергии ввиду пропускания полуволны, снижения напряжения вследствие чего нить горит в полнакала – это их мотив. На мое предложение установить реле был получен следующий ответ: фотореле не надежно, а реле времени требует затрат которые окупятся не скоро, а экономия требуется сейчас. У меня по этому поводу возникли три вопроса: 1. Качество электроэнергии. Как именно скажется подключение диодов на качестве электроэнергии? Лампа накаливания, согласно учебнику для техникумов, относится к нелинейным элементам. Кстати там нелинейным элементам дано такое определение «Элемент цепи, сопротивление которого зависит от тока в нем или от напряжения на его зажимах. Если сопротивление постоянно – элемент называется линейным. Однако, если нелинейность невелика ею можно пренебречь». Диод + лампа значит, мы включаем в однофазную сеть нелинейный элемент. Вызовет ли это появление высших гармоник в нулевом проводе? В нуле, подключаемом к лампе или в нуле в ВРУ дома (освещение распределено по трем фазам - каждый подъезд на своей фазе)? Одной из существующих у нас проблем является перенапряжение в результате отгорания нулевого провода в этажном щите. Каждый месяц перегорает от 4 до 20 телевизоров. Специалисты говорят, что это из-за большой мощности бытовых приборов, а я считаю, что причина не столько (или не только) в мощности, сколько в нелинейности бытовых токоприемников: стиральные машины с тиристорными регуляторами, компьютеры. Вот, большие токи в нуле и приводят к отгоранию. 2. Электробезопасность. Т.к. ноль в этажном щите присоединен к корпусу, не возникнет ли потенциал на корпусе? 3. Учет электроэнергии. В этой статье в разделе 9 говорится, что подключение нелинейных токоприемников с низким cosф существенно сказывается на погрешности измерений электроэнергии электронными электросчетчиками. / http://www.mzep.ru/download/5-2005(177KB).pdf А как на счет индукционных? Если ток в нуле будет выпрямленный (постоянный) будет ли он участвовать в создании крутящих моментов счетчика? Мы знаем (благодаря Лоренцу), что постоянный ток проходя через катушку, не наводит ЭДС в установившемся режиме, а только в момент коммутации, когда его значение изменяется от нуля до определенного значения. Как постоянный ток скажется на намагничивании имеющегося магнита? Или же ток на самом деле пульсационный и тогда ЭДС будет наводиться? Может нарушения в учете и приводят к 40% «экономии»? Благодарю за внимание. |
|
|
James Viktor2004, kivan, Коот 29.3.2006, 0:06
Гость хороший подбор кандидатур - люди весьма достойные
... 29.3.2006, 11:32
Viktor2004 Здравствуйте James.
Большое спасибо за весьмя высо... 1.4.2006, 12:11
Коот Нифига себе!!!!!! Вот она слава-то!!!! Все, я знам... 1.4.2006, 19:45
Гость Re: Viktor2004, kivan, Коот 4.4.2006, 10:08
kivan Re: Viktor2004, kivan, Коот 4.4.2006, 10:11
f389 Применял диод на практике(1992-95 г.г.). Экономии ... 8.4.2006, 1:33
Гость реактивное сопротивление конденсатора часто исполь... 8.4.2006, 10:26
Гость Мы часто пользовались на работе в свое время керам... 8.4.2006, 15:58
Гость только лучше брать не 250 , а 400 Вольт 8.4.2006, 16:47
Коот Вопрос 1. Качество электроэнергии.
Действительно,... 8.4.2006, 16:59
Джин Цитата(Коот)Другое дело постоянный стабилизированн... 9.4.2006, 11:28
Коот Да, подобное предложение высказывалось уже в теме ... 9.4.2006, 13:35![]() ![]() ![]() |
|