Показатели качества электрической энергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Показатели качества электрической энергии |
10.3.2010, 14:46
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Товарищи специалисты, подскажите пожалуйста, где можно почерпнуть теорию, практику и физический смысл таких показателей качества электрической энергии: коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательностям? Для чего необходимо представлять трехфазную систему в векторной форме и раскладывать на обратную и нулевую последовательность, почему они возникают, как влияют на потребителей, какой от них ущерб и теоретическое обоснование??? Из ГОСТ 13109-97 почерпнул все, что можно. Подставляя значения в формулы, рассчитать можно многое, но для чего это делаю, порой, не понимаю.
|
|
|
Misha_32 Показатели качества электрической энергии 10.3.2010, 14:46
Сунцов Денис Попробую перевести с научного на русский (некоторо... 11.3.2010, 8:20
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 11.3.2010, 8:20) По... 11.3.2010, 8:48
Сунцов Денис Цитата(Misha_32 @ 11.3.2010, 8:48) а как ... 11.3.2010, 9:44
Misha_32 Цитата(Сунцов Денис @ 11.3.2010, 9:44) ка... 11.3.2010, 14:03
Roman D Цитата(Misha_32 @ 11.3.2010, 13:03) Попыт... 11.3.2010, 14:17
Roman D Цитата(Misha_32 @ 11.3.2010, 7:48) Естест... 11.3.2010, 11:44![]() ![]() ![]() |
|