всем добрый вечер! имеем кабель АВВГ 4х70 , на какую максимальную мощность он рассчитан и какой ампераж должен быть у вводного автомата? какие автоматические выключатели с номинальным током>150 имеют наименьшие габариты?
|
|
|
мишаня999 допустимая мощность 10.2.2010, 18:08
savelij Допустимый ток можно посмотреть в таблицах с учёто... 10.2.2010, 18:15
Гость Egor 140A.нагрузка ~ 50-52кВт,(380в)поставил автомат на... 10.2.2010, 20:28
мишаня999 Цитата(Гость Egor @ 10.2.2010, 20:28) 140... 11.2.2010, 17:13
Гость Egor Sorry.. автомат разм-120х120 ВА88-33 10.2.2010, 20:36
savelij Ориентируйтесь на таблицы ПУЭ, для 4*70 - 140А (92... 11.2.2010, 17:53
бармалей а если еще точнее, то сечение кабеля выбирается та... 11.2.2010, 18:05
Гость Egor 90кВт-согласен... если кабель с бумажной пропитанн... 11.2.2010, 18:40
мишаня999 всем спасибо за советы. возник еще один маленький ... 12.2.2010, 10:20
savelij Может стоит заглянуть в паспортные данные конкретн... 12.2.2010, 10:51
Глэн ведь даже на самом счётчике пишут какой максимальн... 12.2.2010, 14:47