Нужен ваш совет. Необходимо ли ставить шкафы высокого ввода на двухтрансформаторную подстанцию ?. Подстанция представляет собой пристройку к зданию, в ней 2 трансформатора 10/0,4, до трансформатора ближайший аппарат защиты находится метров через 200-250. Прочел в СН 174-75 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" следущее: пункт 3.16. Глухое присоединение на входе и выходе магистрали применяться, как правило, при воздушных магистралях, а также при обеспеченности необходимой степени резервирования (двойные магистрали, резервирование на стороне вторичного напряжения при одиночных магистралях и т.п.). Ответвление от воздушной магистрали на подстанцию, как правило, следует применять глухое. При системе двухтрансформаторных подстанций не следует устанавливать автоматическое отключающие аппараты (включатели, предохранители) на вводе к трансформатору, при соответствующем запасе мощности трансформаторов для взаимного резервирования и при обеспечении чувствительности защиты на головном участке магистрали к повреждениям в трансформаторе. Из-за последнего абзаца появились сомнения. Нужны ли шкафы высокого ввода или не нужны. Подскажите пожалуйста. |
|
|
YoungProfi Шкаф высокого ввода 9.2.2010, 4:06
asverevkin ЦитатаНеобходимо ли ставить шкафы высокого ввода н... 9.2.2010, 15:36
YoungProfi asverevkin, спасибо за разъяснения.
Если возможно,... 11.2.2010, 2:53
asverevkin Поискал немного, но нужного документа, к сожалению... 11.2.2010, 15:00
YoungProfi asverevkin, спасибо за ссылку.
Но документ все рав... 18.2.2010, 3:35
бармалей YoungProfi! СН 174-75 отменены с 01.01.1994. П... 18.2.2010, 13:09
asverevkin Цитата(бармалей @ 18.2.2010, 17:09) НТП Э... 18.2.2010, 15:35
YoungProfi бармалей, asverevkin, спасибо за помощь. 24.2.2010, 2:51
YoungProfi Господа, появилось дополнение к вопросу.
6.4.16. ... 11.3.2010, 10:27
asverevkin Цитата(YoungProfi @ 11.3.2010, 14:27) Мож... 11.3.2010, 15:03
с2н5он если Вы довольны то зачем наше субъективное мнение... 4.11.2010, 23:40![]() ![]() ![]() |
|