Трансформатор тока TG-145. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор тока TG-145. |
19.1.2010, 20:04
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Здравствуйте не подскажите значение минимально допустимое сопротивления Т.Т TG-145 основной изоляции по высокой стороне и землёй?
Если для обычных бумажномаслянных трансформаторов оно должно быть не менее 3000 МОм измеряемое мегомметром на 2500 В. Как быть для элегазового трансформатора тока. На заводе говорят, что оно не нармируеться, но вот что у нас оно низкое в 10 раз ниже, что должно вообще быть? На вторичке всё нормально 10000 МОм относительно земли. |
|
|
Радист 11 Трансформатор тока TG-145. 19.1.2010, 20:04
mic61 Посмотрите для начала здесь: http://www.electroeff... 19.1.2010, 20:19
Радист 11 Что то не нашел. 19.1.2010, 20:44
mic61 Цитата(Радист 11 @ 19.1.2010, 19:44) Что ... 19.1.2010, 20:54
Радист 11 Спасибо. 19.1.2010, 21:24![]() ![]() |
|