Параллельная работа кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельная работа кабелей |
| Гость_Гость_* |
30.12.2009, 11:36
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Необходимо запитать ПР с мощность нагрузки 275 кВт. Кабель предполагаю проложить по наружной стене здания-120 метров от свободного фидера 0,4 кВ.АВВГ 4*240 не проходит по току-допустимый длительный ток 340А.При этом для АВВГ 4*120 ток 220А.Для двух АВВГ 4*120 получается Уже 440А при эквивалентном сечении на фазу. Вопрос: Какие сложности могут при параллельной работе?не запрещается?Как правильно присоединять две жилы по 120 к зажиму автомата?
|
|
|
Гость Параллельная работа кабелей 30.12.2009, 11:36
Сунцов Денис У Вас ток нагрузки 500 А.
Я бы сделал так: проложи... 30.12.2009, 13:41
Гость Спасибо за ответ.Поясните почему 500 А? с учетом c... 30.12.2009, 14:43
Гость Денис Вы наверное правы, помещение фреоновых полуг... 30.12.2009, 19:08
KIVOK ЦитатаКакие сложности могут при параллельной работ... 31.12.2009, 0:46
Глэн а почему ещё до сей поры велика любовь к кабелям с... 31.12.2009, 8:13
Гость Цитата(Глэн @ 31.12.2009, 8:13) а почему ... 31.12.2009, 10:44
dimbas Один кабель на фазу нельзя. Будет греться. Где то ... 4.1.2010, 5:56
Opornik дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
Ситуация:... 8.7.2024, 15:28
с2н5он вы же не собираетесь запихнуть их под один болт? 8.7.2024, 20:03
Opornik Цитата(с2н5он @ 8.7.2024, 21:03) вы же не... 9.7.2024, 10:44
Ваня Иванов Цитата(Opornik @ 8.7.2024, 15:28) ...имее... 12.7.2024, 16:31![]() ![]() |
|