Электрощитовая в бассейне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрощитовая в бассейне |
23.12.2009, 8:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 16662 |
Здравствуйте! Проектрирую электроосвещение спортзала с бассейном. Электрощитовая находится под лестничной клеткой в подвале, площадь ее 4.6 кв.м. У меня возникли следующие вопросы:
1. Допускается ли площадь 4.6 кв.м. для электрощитовой? какова минимальная площадь помещения для электрощитовой? 2. Можно вообще устанавливать электрощитовую на уровне с дно бассейна или она должна находится выше? 3. Если можно устанавливать электрощитовую на уровне с дном бассейна, то на какой высоте необходимо ВРУ надо подвешивать? |
|
|
ltd_13 Электрощитовая в бассейне 23.12.2009, 8:30
ltd_13 Хелп! Ну ощенама нада! 23.12.2009, 10:02
OBON Цитата(ltd_13 @ 23.12.2009, 11:30) Здравс... 24.12.2009, 20:42
Артем Тольятти Цитата(OBON @ 24.12.2009, 20:42) Кстати, ... 25.11.2010, 22:46
OBON Цитата(Артем Тольятти @ 26.11.2010, 1:46)... 26.11.2010, 21:53
Олега Эл.шкафы в подвале - поганое дело. Сегодня он сухо... 25.12.2009, 9:58
RomanNV OBON чтото вы передёргиваете.
Запретов на установк... 27.11.2010, 8:56
OBON Цитата(RomanNV @ 27.11.2010, 11:56) OBON ... 28.11.2010, 7:49![]() ![]() |
|