Доброго времени, Коллеги!!!
Нужны Ваши комментарии. Ситуация следующая: Ввод в здание 2х (СИП 3х70+56.4) один питание (120 кВА), второй резерв. Категория Ia. Расстояние от стены до установленного ВРУ около 20м. Перед вводом в здание на стене кабель переходит в 4х (ПВ3-70). ПВ3-70 будет проложен в запотолочном пространстве. Материалы за потолком группы горючести Г1. От ВРУ до ТП около 100м, там ПН250 200А. Допустимый длительный ток СИП 218А. Вопрос: Как правильно выполнить прокладку ПВ3. Можно ли его просто положить в лотке (лоток толщиной 0.8, это я о локализациионной способности)? Другой вариант, проложить в гладком стальном коробе с крышкой (толщина опять 0.8 )? Вариант положить в стальных трубах, но 4 ПВ3-70 сложно затянуть в одну трубу, а в разных трубах – недопустимо п 2.1.18 ПУЭ? Проложить в ПВХ-гофре – не плохой вариант.!!!??? (но у меня почему-то есть сомнения по этому поводу). З.Ы. Посоветуйте нормативы по теме? Сообщение отредактировал mita_ya - 18.12.2009, 0:34 |
|
|
mita_ya Ввод ВЛ в здание. 2х (СИП 3х70+56.4) 18.12.2009, 0:33
ez81 В гофре лучший вариант. токо вместо ПВ все-же луч... 19.12.2009, 9:36
Олега Сложность затягивания зависит от условного прохода... 19.12.2009, 11:19![]() ![]() ![]() |
|