Количество полюсов автоматического выключателя. TN-S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Количество полюсов автоматического выключателя. TN-S |
| Гость_Олег_К_* |
8.12.2009, 9:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте.
Помогите разобраться с вопросом. Есть ПУЭ п.3.1.18 При защите сетей с глухозаземлённой нейтралью автоматическими выключателями, их расцепители должны устанавливаться во всех нормально незаземлённых проводниках. Исходные данные: Питание по 1 -фазной сети ~220в. на мой Шкаф автоматики поступает по системе с глухозаземлённой нейтралью TN, по трём проводам т.е. TN-S. (фаза, N, РЕ.). Вот два утверждения. Какое из них правильное? 1. Я предполагаю что при нормальных условиях проводники N и PE где-то заземлены. Я расцениваю проводник N как нормально заземлённый. Исходя из этого я устанавливаю на вход своего Шкафа автоматики автоматический выключатель с одним расцепителем. 2. Раз я получаю фазу, и отдельно N, и отдельно PE, то и воспринимаю PE проводник как проводник защитного заземления, а провод "N" как проводник цепи питания, а следовательно должен устанавливать автоматический выключатель с двумя расцепителями ибо не считаю "N" нормально заземлённым проводником (для заземления мне и выделен отдельно проводние PE). Помогите разобраться. |
|
|
Олег_К Количество полюсов автоматического выключателя. TN-S 8.12.2009, 9:59
_Alex_ Ставьте двухполюсный (не два однополюсных) автомат... 8.12.2009, 12:48
Джоуль Цитата(_Alex_ @ 8.12.2009, 15:48) Ставьте... 9.12.2009, 1:33
Гость Но ведь что TN-C, что TN-S являются системами пита... 8.12.2009, 13:49
Kosares Когда был на семинаре ИЭКа там как раз говорили о ... 8.12.2009, 14:23
с2н5он возможны оба варианта, т.к. в этом же пункте ... 9.12.2009, 1:11
ВВ Ваш первый вариант (установка однополюсного АВ) вп... 9.12.2009, 3:13
Михайло Обычно ставится однополюсный.
Двухполюсный ставит... 9.12.2009, 6:01
Олег_К. Исходя из пункта 3.1.18
п.1.1.18 При защите се... 9.12.2009, 7:47
ВВ Цитата(Олег_К. @ 9.12.2009, 7:47) Но это ... 10.12.2009, 2:57
Олег_К Что такое нормально заземлённый?
Фактически вопрос... 10.12.2009, 8:29
~Слава~ В Европе установка двухполюсного АВ норма. У нас п... 11.12.2009, 0:30
ВВ Цитата(Олег_К @ 10.12.2009, 8:29) …Что та... 11.12.2009, 1:16
~Слава~ Цитата(ВВ @ 11.12.2009, 1:16) Откуда таки... 11.12.2009, 11:20
RomanNV Что касается электроники, а в частности импульсных... 11.12.2009, 11:51
~Слава~ Цитата(RomanNV @ 11.12.2009, 11:51) И пол... 11.12.2009, 14:52
Сунцов Денис Самый безопасный и надежный вариант (на мой взгляд... 11.12.2009, 15:46
Kosares Цитата(Сунцов Денис @ 11.12.2009, 15:46) ... 11.12.2009, 19:39
ВВ Цитата(~Слава~ @ 11.12.2009, 11:20) Напри... 12.12.2009, 0:53
_Alex_ PE от N и отличается только тем, что по PE в норма... 11.12.2009, 19:36
~Слава~ Цитата(ВВ @ 12.12.2009, 0:53) И какое это... 13.12.2009, 12:25
Гость Спасибо всем кто высказал своё мнение.
Итог:
Нет н... 15.12.2009, 5:34
Константин_48 Добрый день всем.
Предлагаю вдуматься в пункт ПУЭ:... 16.12.2009, 12:57
~Слава~ Цитата(Константин_48 @ 16.12.2009, 12:57)... 16.12.2009, 13:01
Михайло Цитата(ВВ @ 11.12.2009, 3:16) Вообще-то, ... 16.12.2009, 23:39
~Слава~ Цитата(Михайло @ 16.12.2009, 23:39) А Вы,... 17.12.2009, 0:18
Олег_К Вот текст ответного письма из Ростехнадзора.
Авто... 26.1.2010, 8:07![]() ![]() ![]() |
|