Сунцов Денис
сообщение 3.12.2009, 12:38
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2069
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Как ни смешно, иногда возникает необходимость не остановить счетчик, а накрутить показания без увеличения подключенной нагрузки.
Хочу поделится некоторыми способами для счетчиков установленных на ВЛ-6-10-35 кВ, в общем с ТТ и ТН
1. На 2-х тр ПС 35/10 (6) кВ при раздельной работе тр-ров выставить напряжение РПНом на Т-1 10,2 кВ а на Т-2 10,7 кВ. (оба в пределах нормы)
На ТН-10 кВ №1 откл АВ втор. цепей, включить секционирующие рубильники цепей напряжения.
Счетчики 1 СШ 10 кВ пойдут на 5% быстрее от факта

2. Можно вывернуть токовые цепи следующим образом:
ф С на В (0 при неп. звезде) счетчика с обратной полярностью
ф В (0) на А счетчика с обр. полярн.
Ф А на С счетчика с обр. полярн.

При кос фи от 1 до 0,87 счетчик недоучитывает, после 0,87 и ниже уходит в плюс.
При кос 0,5 идет в 2 раза быстрее. На ВЛ-10 кВ кос фи обычно 0,5 – 0,8 выше не бывает, много ТП с малой нагрузкой.

3. Счетчик ЦЭ6803В 2000г в большом корпусе (не знаю как у других, у нас их на ПС больше всего) если справа от счетного механизма поднести электромагнит переменного тока, начнет наматывать кВТ-ч с космической скоростью.