Запустить счетчик быстрее |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Запустить счетчик быстрее |
3.12.2009, 12:38
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Как ни смешно, иногда возникает необходимость не остановить счетчик, а накрутить показания без увеличения подключенной нагрузки.
Хочу поделится некоторыми способами для счетчиков установленных на ВЛ-6-10-35 кВ, в общем с ТТ и ТН 1. На 2-х тр ПС 35/10 (6) кВ при раздельной работе тр-ров выставить напряжение РПНом на Т-1 10,2 кВ а на Т-2 10,7 кВ. (оба в пределах нормы) На ТН-10 кВ №1 откл АВ втор. цепей, включить секционирующие рубильники цепей напряжения. Счетчики 1 СШ 10 кВ пойдут на 5% быстрее от факта 2. Можно вывернуть токовые цепи следующим образом: ф С на В (0 при неп. звезде) счетчика с обратной полярностью ф В (0) на А счетчика с обр. полярн. Ф А на С счетчика с обр. полярн. При кос фи от 1 до 0,87 счетчик недоучитывает, после 0,87 и ниже уходит в плюс. При кос 0,5 идет в 2 раза быстрее. На ВЛ-10 кВ кос фи обычно 0,5 – 0,8 выше не бывает, много ТП с малой нагрузкой. 3. Счетчик ЦЭ6803В 2000г в большом корпусе (не знаю как у других, у нас их на ПС больше всего) если справа от счетного механизма поднести электромагнит переменного тока, начнет наматывать кВТ-ч с космической скоростью. |
|
|
Сунцов Денис Запустить счетчик быстрее 3.12.2009, 12:38
с2н5он любопытно зачем оно Вам надо? 4.12.2009, 1:04
KIVOK ЦитатаНа ТН-10 кВ №1 откл АВ втор. цепей, включить... 4.12.2009, 2:02
AlexPetrov Разговор закрываю. 4.12.2009, 6:10![]() ![]() |
|